国产福利在线免费,亚洲国产精品一,三级黄色免费网站,在线视频播放免费网站,9999久久久久,91福利网,久久999精品

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:通訊線的長度是否有要求?
字體:    評論
通訊線的長度是否有要求?
發表:~泰克  (2008-1-19 14:08:43)
分類:PLC  |  閱讀:24123  |  評論:4  |  最新評論:2008-10-21 15:38:18 By haling
我的計算機跟FBe-40mu的通訊能否通過FB-232P0-9F-150將part0轉接為RS232直接到計算機的串口上去?如果長度不夠怎么辦,是否可以買一截串口的延長線,對通訊線的長度是否有要求?謝謝!
評論 | 引用

本文共3條評論
.3.  回復2樓:通訊線的長度是否有要求?
haling(2008-10-21 15:38:18)  IP:124.72.56.*
    
.2.  回復:通訊線的長度是否有要求?
~yade(2008-1-19 14:10:04)  IP:121.204.206.*
一般可以延長到十來米,不過通訊速度是會受到限制的,F(xiàn)BE-40MU的通訊口只提供HCMOS的通訊,由于其為5V電壓,要將其電壓通過芯片上拉電位,達到232通訊所需要的電壓才可以工作!如果需要提供的150CM確實不夠長,可以在市面上購買232延長線,很容易可以買到的。

.1.  回復:通訊線的長度是否有要求?
~FATEK(2008-1-19 14:09:30)  IP:121.204.206.*
232可以拉12米(9600bps)
 [返回]

按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 評論:通訊線的長度是否有要求?
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:93.75毫秒 | 在線:35 今日:2254 合計:11279796 | 清除COOKIE | 
古交市| 林口县| 青岛市| 六盘水市| 锡林郭勒盟| 霍山县| 江阴市| 兰溪市| 晋城| 武定县| 柘城县| 伊金霍洛旗| 探索| 潼关县| 井研县| 九龙县| 平江县| 横峰县| 南靖县| 新竹县| 梁平县| 敦化市| 东莞市| 偃师市| 乃东县| 崇仁县| 中阳县| 宕昌县| 全椒县| 清苑县| 云龙县| 南皮县| 蒙山县| 亚东县| 苍山县| 肃北| 甘洛县| 闸北区| 富平县| 邹平县| 河间市|