国产福利在线免费,亚洲国产精品一,三级黄色免费网站,在线视频播放免费网站,9999久久久久,91福利网,久久999精品

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141...
字體:    回復
FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
sthaitai(2008-9-2 3:10:59)  點擊:28904  回復:5  IP:219.128.154.*
請教一下:
    在使用定位功能時,F(xiàn)UN140指令伺服命令表格內在SPD指定一內存地址R為脈沖輸出頻率(如R1000=2000Hz),F(xiàn)UN141伺服參數表格起始地址R700,DR705最高速度=5000Hz、R711加減速時間=100ms,那么輸出做動時頻率是按SPD-R1000的2000Hz固定頻率輸出還是按R711的加減速時間及DR705的5000Hz限制參數輸出?
    我需要能按加減速時間和最高輸出參數設置來輸出脈沖的動作,這個功能如何實現請指導一下,謝謝!
.1.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉建陽(2008-9-2 10:26:21)  IP:121.204.207.*
伺服是依據在SPD指令中的速度來動作的,這時的速度存儲也是 DWORD

FUN 141參數表格里面的最高速度是指定該軸脈沖輸出速度的上限

加減速時間是指:伺服由 起始速度/最高速度 到 最高速度/起始速度 所需要的加速/減速時間

.2.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
sthaitai(2009-1-8 12:18:52)  IP:120.87.241.*
比如SPD設置=4000,起始速度=300,最高速度=7000,加減速時間=500ms,輸出是按以下哪種狀態動作?
1.直接一直按4000固定頻率輸出;
2.從300開始輸出,經過500ms加速到4000;
3.從300開始輸出,經過500ms加速到7000;
.3.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉芳東(2009-1-8 14:06:46)  IP:125.77.210.*
按第2種狀態動作。
.4.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉芳東(2009-1-8 14:08:28)  IP:125.77.210.*
SPD值設置不能大于7000.
.5.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
yanauto(2011-2-25 16:29:56)  IP:110.178.30.*
    
[返回]
[本主題共5回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:109.375毫秒 | 在線:29 今日:4778 合計:11296044 | 清除COOKIE | 
如东县| 彩票| 青龙| 靖西县| 叶城县| 龙岩市| 德令哈市| 庆城县| 涟源市| 广宗县| 怀远县| 祁阳县| 东兰县| 蒙阴县| 华亭县| 新郑市| 独山县| 株洲市| 庐江县| 博乐市| 蒙城县| 丹东市| 万山特区| 安阳市| 昆明市| 盐津县| 托里县| 宁强县| 囊谦县| 安陆市| 凤山县| 祁连县| 孟村| 大洼县| 汽车| 望谟县| 合江县| 嘉义市| 衢州市| 白银市| 扎鲁特旗|