国产福利在线免费,亚洲国产精品一,三级黄色免费网站,在线视频播放免费网站,9999久久久久,91福利网,久久999精品

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:永宏P(guān)LC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺...
字體:    回復
永宏P(guān)LC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制? 
lovegcr(2011-10-24 15:27:27)  點擊:22046  回復:3  IP:58.249.87.*
用伺服命令表格控制伺服原點復歸動作,SPD R8000 DRVZ MD0 MEND.在伺服參數表格,參數6(R5009原點復歸減速速度)的值設為1000,把DR8000輸入運行速度頻率,無論什么數值,伺服原點復歸速度都是參數表格6(R5009原點復歸減速速度)數值1000,在DR4080監控看到。把參數6(R5009原點復歸減速速度)的數值加大,1200或2000和3000等都試了,復歸速度是快了。。但是就是跑出原點位置(原點用常閉的光電開關),參數6的數值越大,跑出原點越遠。為什么不是按照SPD的輸入頻率來運行呢?這個是怎么回事,哪位師傅給我解答一下這個疑惑,小弟先謝過。
.1.  回復:永宏P(guān)LC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制? 
陳子瑩.(2011-10-25 16:56:15)  IP:222.79.73.*
伺服命令是以伺服參數基礎來運行的,也就是說伺服參數設定了速度******或者是加速度等一系列參數的話,伺服命令都是以此為上限或者下限來運作的,這個是永宏指令的特色,是否將DR4088的值未清空?
.2.  回復:永宏P(guān)LC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制? 
lovegcr(2011-10-26 16:05:36)  IP:27.47.205.*
DR4088有清空,我用的是富士伺服。驅動器RYC751C3-VVVT2型號,伺服有設置加減速度時間,沒有原點復歸爬行速度設置的。******轉速3000R/P,陳工,你覺得伺服什么參數就會影響到它的復歸速度?參數6的數值加大到1100以上就會開始跑過原點位置,1000的數值就剛好在原點,但是速度太慢了。謝謝。
.3.  回復1樓:永宏P(guān)LC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制? 
lovegcr(2011-10-26 16:06:15)  IP:27.47.205.*
[本主題共3回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:永宏P(guān)LC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制?
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:109.375毫秒 | 在線:26 今日:7960 合計:11299226 | 清除COOKIE | 
太仆寺旗| 北碚区| 耒阳市| 彩票| 十堰市| 保山市| 呼和浩特市| 德令哈市| 龙江县| 井冈山市| 新密市| 梁河县| 石棉县| 乌海市| 辉南县| 江油市| 西峡县| 昌吉市| 华坪县| 柳林县| 东丽区| 临夏县| 广东省| 乐安县| 昭苏县| 平潭县| 安徽省| 青海省| 常山县| 广西| 安宁市| 宁安市| 余庆县| 界首市| 北票市| 黄陵县| 图们市| 巴里| 绍兴县| 贵州省| 永济市|